门禁问答大全
问题 1: WIE-1模块与W26或HID等维根格式读卡机之通信距离太短?
答: 在实际应用时维根读卡机与WIE1模块在10米以上时,读卡若10次,则至少有4次收不到信号,且有2--3次为无效卡,而读到的无效卡内码有时又不同,只有把模块放到离读卡机最近处,但若有两个门时将共享一个模块。
此问题为配线原因,配线方式要将信号线与电源线分开配,不可配在同一条线内,并且信号线要使用并行线,不可以用对交线,模块电源与读卡机电源一定要分开。
问题 2: 当控制器接一个维根模块(接W26读卡机)与一个RS485读卡机时,为何同一张卡在这两个读卡机上所读卡片内码不同?为何一张卡片在控制器中须新增两次卡片内码才可使用?
答: 因W26读卡机与RS485读卡机所读卡片内码长度不同, W26卡片阅读机读出24Bits, RS485读卡机读出32 bit,故控制器会认为是两张卡。
问题 3: 为何在安装电锁时,螺丝钉的松紧会影响到整个门禁系统?
答: 此情况为电锁之电气效应所造成,与控制器本身无关,建议更换质量较佳的电锁或更换配线方式即可解决。配线方式:电锁与门禁系统的电源线须分开配置。
问题 4: 对于A.P.B(Anti-PassBack)及三层A.P.B的概念,在实际门禁运用场合下,它们如何发挥作用,硬件上应如何安排。
答: A.P.B(Anti-PassBack):为门区反潜回功能,意思说
例如: 有一PR210NT4控制器接了8台读卡机(4IN 4OUT),而门区1、2为第1阶层,门区3为第2阶层, 门区4为第3阶层, 使用者从第1阶层门区1或门区2的进入读卡机感应进入后,必须从第1阶层门区1或门区2的外出读卡机感应外出,才能再从第1阶层的进入读卡机感应进入,否则进入后再由其它人使用同一张卡片,企图从第1阶层感应进入,系统则会显示重复进入的警讯。若使用者从第1阶层门区感应进入后,又进入了第2阶层门区3,此时任何人都无法再使用同一张卡片,从第1阶层门区1、2和第2阶层门区3再感应进入,必须使用者从第2阶层门区3的外出读卡机离开后,才能再从第2阶层的进入读卡机感应进入,或再从第1阶层门区离开,才能再次使用卡片从第1阶层进入。第3阶层门区就如同上述管制方式一样,为A.P.B门区管制的最高阶层门区A.P.B的概念就是一进一出。
